土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排

1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排

发布于:2011-06-09 11:06:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问:1600KVA/10/0.4KV低压侧选用多大铜排,配多大容量的补偿柜

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hn572200
    hn572200 沙发
    A、B、C用双排100*10
    N用单排120*10
    PE用单排100*10
    2011-06-27 11:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • laochu861225
    laochu861225 板凳
    1600/0.4/1.732≈2309A,变压器的额定电流约为2300A,低压相母线2(125*10),PE母线TMY80*8。工业与民用配电设计手册第三版(第55页);中性母线截面的选择应根据中性线的载流量不应小于三相线路中最大的不平衡负荷电流及谐波电流之和。(第494页)
    2011-06-15 14:04:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多