土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱下独立基础抗冲切计算净反力问题

柱下独立基础抗冲切计算净反力问题

发布于:2011-06-09 11:03:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
柱下独立基础抗冲切计算时,净反力设计值Fl=PjA(阴影),在施《指导》7.7-3.22题、3.23题、3.24题中,都是先计算基础底压力最大值,再减去土和基础自重,即Pj=Pmax-G/A. 但是计算Pmax和Pj中都未考虑G的分项系数,这样对吗?

可否用另一方法: 不去计算自重G,直接以基础顶传来得竖向力F和弯矩M,按公式P=F/A+M/W 计算,净反力Fl=PA(阴影).这样对吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiegouxiaosheng
    验算冲切和承载力的时候 基础荷载组合肯定不是同一种 一个是标准组合 一个事基本组合

    第二个问题 你讲的对的 验算冲切的时候不需要考虑回填土的自重
    2011-06-10 20:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • pqf95
    pqf95 板凳
    净反力是用设计值的,如果用标准值计算不乘以分项系数肯定错了。第二你提出的方法一般情况下是可以的,用在天然地面上再有填土的情况就不可以了。
    2011-06-09 12:45:09

    回复 举报
    赞同0