土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室新风该如何计算负荷
我有一个40M2的洁净室,采用全新全排系统,无设备负荷(忽略),全新风风量为:2600CMH,请问该选多大空调,地点:广州

全部回答(5 )

  • zht2004
    1kw per sqm,无设备负荷,不有点大吗?我肯定弗兰克的方向,但不是数据本身
    2011-07-01 16:57:01 来自 PC 评论 举报
  • yp13580762006



    如果按照弗兰克的温湿度标准,40KW是不大的。这是全新风系统……不是回风工况
    2011-07-01 11:13:01 来自 PC 评论 举报