土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 套接扣压式薄壁钢导管的应用

套接扣压式薄壁钢导管的应用

发布于:2006-05-11 22:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
套接扣压式薄壁钢导管的应用

KBG管的优点是:
1 .重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小,仅为电线管的 ;为焊接钢管的 。即电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
2.价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。
3.施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高4~6倍工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
4. 安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
5. 产品配件齐全:除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90o弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lianwb
    lianwb 沙发
    KBG管只能作为明敷,不能用作暗敷用!JDG管可在弱电工程上用于暗敷,在强电工程上我还是采用焊接钢管。


    原来是这样呀
    2008-04-10 23:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • luoyg1970
    luoyg1970 板凳
    KBG管只能作为明敷,不能用作暗敷用!JDG管可在弱电工程上用于暗敷,在强电工程上我还是采用焊接钢管。
    2007-07-10 15:19:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地技术中的几个错误概念

接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。 1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。 交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。 以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。

回帖成功

经验值 +10