土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 消防泵一用一备如何运行?
消防泵一用一备的工作情况是否可以这样理解:主用泵运行时备用泵是停止的,备用泵运行时主用泵是停止的?

全部回答(2 )

  • lileifeng001228
    平时用一台泵、另一台是防备的、若果这太坏了,另一台就可以顶上了、设计当中都是用一备一的,但是在计算总配电柜功率是,是计算一台的就可以了,因为他一直是一台运行的、、不是两台同事运行、
    2013-03-09 10:38:09 来自 PC 评论 举报
  • hanxufeng198755
    是这样的,消防泵一用一备,任何时间都是只有一台泵运行!如果你是做设计的,计算消防泵控制柜电流的时候,功率只取一个消防泵的功率去计算就行了!
    2011-06-10 14:37:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 331 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10