根据有关资料介绍,水电站通过无功补偿装置可增加有功发电量,请问大侠:2000KW的发电机组想发2300KW,是否可行,如何计算?谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lpcheng888
    lpcheng888 沙发
    朋友,谢谢你。还请赐教:
    1.如何计算?有功出力,无功容量
    2.无功补偿装置是电容柜吧,需要几个高压柜?
    2006-05-13 22:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • shenyj888
    shenyj888 板凳
    2000KW的机组,功率因素一般为0.8,提高功率因素到0.92,发电机出力就为2300kW。但无功少了,就过通无功补偿装置来完成