EPS(不间断电源)如何选型?
EPS(不间断电源)如何选型?
消防电气要求两路电源进线,想采用EPS电源供电,其中消防主泵18.5Kw,稳压泵5.5Kw,请问EPS如何选型?
发布于
2006-05-11 21:14:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
mlmzy
长见识了,多谢!
2006-05-11 23:33:11
来自 PC
评论
举报
zh_yingyu
这根据EPS的型号而定。
EPS有的带变频功能,有的不带,带变频功能的只要大于总功率就可以了。即大于18.5+5.5=24kW,选30kW的EPS
不带的就要根据负荷中最大设备的启动功率(一般为5倍)加上其他设备功率了,因为EPS基本上没有过早能力,即18.5*5+5.5=98kW,选110kW的EPS
当然你也可以给设备配变频器启动或软启动来降低起动功率!
2006-05-11 22:11:11
来自 PC
评论
举报
相关推荐
mlmzy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
长见识了,多谢!
