土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地网的问题

接地网的问题

发布于:2006-05-11 21:13:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问各位高手,当利用建筑物基础钢筋作接地体时,基础钢筋是否也需象屋面避雷网网格那样焊接成网格状呢?有规范要求么?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • heizi0927
    heizi0927 沙发
    这里有《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》
    http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=128271&boardID=224
    2006-05-14 11:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • sdylwr
    sdylwr 板凳
    以下是引用zh_yingyu在2006-05-12 13:48:02.0发表的内容:
    2楼说法有误。外圈钢筋相接是必要的,但作为接地体的基础钢筋应采用基础梁钢筋或底板钢筋联成一体。具体见国家标准图集《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3[/q
    学习了.
    2006-05-12 15:47:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多