【请问】500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?
【请问】500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?
500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?
发布于
2011-06-08 19:52:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
支持楼上!
所渭“自耦”是在高压侧,主变应该是500、220、110/35KV的,中压侧中高阻接地,35KV侧发生接地故障,不会直接影响到高压。
2011-06-09 11:28:09
来自 PC
评论
举报
yaoguizhong213
看你所说应该是个自耦的联络变压器,是不是500/220/35kv的?这样的变压器差动保护有时是不接入35kv侧的,一般35kv侧悬空不接负荷时采用此方法。这样的情况发生35kv套管接地,差动就不会启动了,当然是在另两侧未被击穿情况下,而且35kv侧为小电流接地系统。
如果三侧都引入差动保护的电流继电器,当然差动就会动作了。
2011-06-08 23:04:08
来自 PC
评论
举报