土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?
500kV自耦变压器35kV侧套管接地,差动保护是否会动作?

全部回答(2 )

  • lingxuct
    支持楼上!

    所渭“自耦”是在高压侧,主变应该是500、220、110/35KV的,中压侧中高阻接地,35KV侧发生接地故障,不会直接影响到高压。
    2011-06-09 11:28:09 来自 PC 评论 举报
  • yaoguizhong213
    看你所说应该是个自耦的联络变压器,是不是500/220/35kv的?这样的变压器差动保护有时是不接入35kv侧的,一般35kv侧悬空不接负荷时采用此方法。这样的情况发生35kv套管接地,差动就不会启动了,当然是在另两侧未被击穿情况下,而且35kv侧为小电流接地系统。

    如果三侧都引入差动保护的电流继电器,当然差动就会动作了。
    2011-06-08 23:04:08 来自 PC 评论 举报