土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一个高压断路器试验的问题?

请教一个高压断路器试验的问题?

发布于:2006-05-11 18:50:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
为什么高压断路器出厂试验时候要先做雷电冲击然后再做工频耐压???请高手指点迷津,多谢

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • rhaier
    rhaier 沙发
    雷电冲击耐压试验是型式试验项目,主要验证高压开关设备耐受雷电过压的能力,出厂试验不需要也没有条件去验证;
    而工频耐压试验为高压开关设备的出厂和交接验收的必备试验,主要验证开关设备的耐受工频过电压等内过电压的能力,两项试验的目的均为考验开关设备的绝缘性能。
    2008-03-03 22:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • rhaier
    rhaier 板凳
    雷电冲击耐压试验是型式试验项目,主要验证高压开关设备耐受雷电过压的能力,出厂试验不需要也没有条件去验证;
    而工频耐压试验为高压开关设备的出厂和交接验收的必备试验,主要验证开关设备的绝缘性能
    2008-03-03 22:10:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器型号

各位大师好我是一名电气设计的新手,在低压断路气的选型方面拿不准,在学校学习的都是国标的,表示方法,但是现在看到的图纸好多是把设备型号都已经给标注,在自己设计是真不知道该用哪种型号的比较好,请大师能否给些常用的设备型号,以及生产厂家,谢谢了

回帖成功

经验值 +10