土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泳池池底做法

泳池池底做法

发布于:2006-05-11 18:38:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在碰到一个难题,我们在做一个标准游泳池,逆流式循环系统,设计院设计时没考虑池底夹层,他们的做法是
1.找平池底,布好池底进水管道,回填20-30公分沙土。
2.做田字形粱,在扎泳池钢筋并浇灌混凝土
我们认为这种做法很有问题,如果真要这样做池底的管道可能会因为承受不了那么大的重量而报废,现在我们提出的改进方案是
1.泳池扎泳池钢筋时在池壁预埋好总进水管的防水套管
2.浇灌好泳池后在泳池内池底铺设进水管道
3.再在管道上铺设轻质垫层(煤渣混凝土)
不知道这种方法是否可行,如果有更好的方法请各位前辈多指教,万分感激!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qclgzs
    qclgzs 沙发
    逆流还是架空比较好,维护管理方便。
    设计院只会套规范,某些方面不要迷信设计院,他们不是万能。
    有些技术上的问题不是看图表,产品技术参数就能解决的。我见过设计院做过的喷泉,还有逆流泳池,都有很多需要改进的地方。
    2006-12-17 13:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • majianxia2000
    majianxia2000 板凳
    想找一个能做游泳池的设计师 qq457296205
    2006-06-27 21:28:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以这么处理空调冷凝水吗?

我是做一个别墅项目,每户有一个中央集中空调,要有组织的排放冷凝水,我觉得是否可以将空调冷凝水管接到一层地面上面,散排,因为我的别墅区是建在地下车库上面的,我觉得一直将立管落下去,不如就散排,反正道路上面还有雨水沟不知道大家有什么意见没有?(希望大家都说说)

回帖成功