请教各位高人 电梯前室一定要设置消火栓吗?我们这的原设计是在楼梯间管道井处设置了一个双栓的消火栓,但后来又在电梯前室处加了一个眀箱消火栓。有必要吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguidemm
    guiguidemm 沙发
    除非你是11层的 封闭楼梯间的 听的说法 像这种情况
    2011-07-25 16:17:25

    回复 举报
    赞同0
  • tx6du
    tx6du 板凳
    《高规》7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。《条文说明》:消防电梯是消防人员进入高层建筑物内进行扑救的重要设施,为便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路,故规定在消防电梯间前室设有消火栓。
    因此:消防电梯的前室必须设置消火栓!
    2011-06-11 09:44:11

    回复 举报
    赞同0