土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于SATWE计算剪压比的H0取值问题

关于SATWE计算剪压比的H0取值问题

发布于:2011-06-08 13:37:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
想请教下超配筋信息里的参数含义,如下(我验算的是大震下墙肢的剪压比):
** ( 4)V= 479. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 454.
N-WC= 21 (I= 21169 J= 21177) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.80* 3.10
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400. Rwv= 0.30
----------------------------------------------------------------------------
** ( 5)V= 498. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 494. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 490. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 486. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 5)V= 482. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -480. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -484. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -488. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
** ( 6)V= -491. > Fv=0.15*fc*B*Ho= 458.
N-WB= 3 (I= 21154, J= 21157) ( 1)B*H(mm)= 200* 800
Lwb= 1.50 Cover= 30 Nfwb= 4 Rcwb= 30.0 Fy= 400. Fyv= 400.

问题如下:
先看N-WC的信息,C30的混凝土,fc取标准值20.1,0.15*fc*B*Ho= 454这个454是怎么算出来的,H0到底怎么取?我是用H-aa,这么算得不到454,结果是452,有的结果就误差特别大,所以我觉得是Ho的取值问题导致的。望达人相助。

还有就是N-WB的计算,为什么一个5号组合会得到五个V的结果?


[ 本帖最后由 abaqusansys 于 2011-6-8 13:57 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 布丁鱼
    布丁鱼 沙发
    C30应该取14.3吧?但是按你的截面好像算不出来那么大,大概只有343,高取800来计算,不解?
    我也遇到这个问题,
    ** ( 29)V= 2428. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
    ** ( 29)V= 1909. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
    ** ( 29)V= 1563. > Fv=0.16*fc*B*Ho= 1372.
    N-WB= 2 (I= 689, J= 695) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
    Lwb= 1.50 Cover= 20 Nfwb= 2 Rcwb= 60.0 Fy= 360. Fyv= 270.
    按800算是1408这个差不多,但怎么会有三个V呢?不解,2428,1909,1563不知道怎么计算?


    求解答
    2012-03-10 11:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    为什么一个5号组合会得到五个V的结果?

    可能梁(沿梁长分得截面)算的截面多
    2011-06-08 18:53:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助高手

PKPM做JCCAD时,遇到以下问题The mircrosoft jet database engine cannot find the input table or query "柱原始配筋信息". Make sure it exists and that its name is spelled correctly,哪位高手帮忙解决一下,是我哪儿出问题了做毕业设计,求解答

回帖成功

经验值 +10