土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器选用容量多大才合理?

变压器选用容量多大才合理?

发布于:2011-06-08 11:13:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器需缴纳容量费,在满足安全运行的同时,变压器容量越小越好。
本图片为变压器的负荷曲线,负载为纯阻性负载,曲线数值单位为kVA。
选用多大容量的变压器合理?--本人现用1250kVA变压器,但心里不太踏实。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    两台800的不可以么?
    2011-06-13 21:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • hwood
    hwood 板凳
    总图上看,你这个最大负荷去到1355KVA,且相当部分时间是在1250KVA以上,对于纯电阻的设备来说,通过增加补偿来降低电流的方法已不可行,所以你这个选型1250KVA变压器是不行的。对于现在的S11系列变压器和干变来说,只有0.8的使用率,所以你这个解决办法只能是换1600KVA变压器。
    2011-06-08 16:09:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在安徽,变压器不能并列运行吗

外地企业在安徽芜湖新建一工业厂房,一路10KV高压进线,因项目分三期完工,所以计划先后上两台1250KVA 10/0.4变压器(型号相同)并列运行,但当地电力设计院图纸说明“两台变压器不并列运行,因此在分段柜与两台低压总柜间设电气连锁,当1#低压总柜或2#低压总柜任何一台断开时,联络柜才能合上,当1#低压总柜和2#低压总柜都合上时,联络柜不能合上”,双方沟通时设计院回复是从供电可靠性和安全性考虑。有两个问题:1为什么两台变压器不能并列运行,其实按照并联后2台变压器的额定电流近似等于载流量来选择母线截面;按照2台变压器并联后的短路电流来校验母线的动热稳定。母线大小必须满足动热稳定的要求,无非短路电流加倍,对断路器分断能力要求高,现在的电器件都没问题啊,我们公司自95年就是三台1600KVA并列运行到现在,很正常啊,当地供电部门也没不允许,芜湖怎么就不能并列运行啊,有什么规范要求吗?