室内外消防系统能合用吗?

全部回答(3 )

  • firewater
    有的建筑没有办法,
    室外用水量大,市政消火栓又没那么多,
    也得合用
    2003-03-18 17:25:18 来自 PC 评论 举报
  • 2003fqh
    如果室内外系统为常高压(比如说市政水压满足消防要求),则可以合用.如果室内系统为临时高压系统,则最好不合用,因为室内外消防压力要求不一样,如果合用,将会导致消防泵的流量增大,选型增大.
    2003-03-18 17:12:18 来自 PC 评论 举报