1.一公寓住户200户,每户6KVA,cos∮=0.9,需用系数0.3;空调120KW,cos∮=0.8,需用系数0.75;电梯60KW,cos∮=0.65,需用系数0.8;生活泵80KW,cos∮=0.8,0.75;消防泵90WK,cos∮=0.8,需用系数1;消防风机55KW,cos∮=0.8,需用系数1;有功同时系数0.9,无功同时系数0.95,求整个工程的视在功率。
a.609KVA
b.577KVA
c.728KVA
d.562KVA
书上答案:是d。
可我怎么算都是:728.35,求教562KVA是怎么来的?
2.电压10KV电缆线路当截面最大240mm2,电压损失不大于5%,导线工作温度55c°,cos∮=0.85,送电0.2MW时,送电距离小于?
a.50Km
b.20Km
c.46Km
d.35Km
书上答案:是b。
可我算的又不对
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
UN=10KV R。=0。16Ω/KM X。=0.087Ω/KM
距离不对!和答案对不上。请问楼主题是那本书上的,铝线铜线也没说明
只有按电压损失才能算出线路长度!算的也对啊,怎么答案不对