土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于“部分改造”的消防水量的确定疑问。

关于“部分改造”的消防水量的确定疑问。

发布于:2011-06-08 09:14:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
比如有一幢20层的建筑(每层面积不超过1000平方)。6层及以下为商业区,7层及以上为住宅区。
那现在如果某人在5层位置开个店铺,那么该改造部位的室内外消防水量如何确定?

1、采用《高规》按整体确定? 室外30L/s,室内40L/s。
感觉水量很大。

2、如果该层高度超过24米,采用《高规》,但适当降低消防水量。
如果该层高度不超过24米,采用《建规》

3、其他?

[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 编辑 ]
  • tx6du
    tx6du 沙发
    消防水量是按整栋建筑物来算的,与部分改造没有关系,整栋建筑物是否是一、二类高层的性质没有变,因此,室内外消防水量也不应该变化,如有变化,也只是可能部分改造的部位,自喷水量有没有变化。
    2011-06-10 09:03:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个悲催的故事

今天单位的图被消防大队逮住罚1万了,图是2007年出的,消防法是2009年5.1实行的,但甲方是2009.5.1后去送审的图,还好出现的是建筑,现在单位要把罚款具体到个人,要罚建筑专业画图的1万,悲催啊,画图的,这图设计费收没收到都不知道,画图的要全部承担这个风险,,,,太不公平,要是罚款个10万还得借钱去上班啊

回帖成功

经验值 +10