土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单层门式刚架车间能否部分采用桩基础部分采用柱下独立基础

单层门式刚架车间能否部分采用桩基础部分采用柱下独立基础

发布于:2011-06-08 08:42:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我们这有个厂区,单层门式刚架车间原设计采用取土桩,地勘显示约有1/6的部分持力层埋深在5~6米,其余埋深在0.2~0.5米,现在建设单位要求部分采用桩基础部分采用柱下独立基础,不知道审图能不能通过

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • constructional
    从规范角度是不允许,但是没有绝对的事情,如果有可靠地依据,或沉降计算的依据,对于不很重要的建筑也不是没有可能。
    2011-06-08 09:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • yym06279
    yym06279 板凳
    自己顶一下,2010新版抗规也只规定"同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时,应根据地震时两部分地基基础的沉降差异,在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。"
    2011-06-08 08:45:08

    回复 举报
    赞同0