只看楼主 我来说两句1、对新建的实验室进行调试,制冷是用多个样机做比较数据,制热则用热标定装置(电加热耗功等于制热量),当发现制冷数据准确、制热偏小时,我们应该去校核下铂电阻,很多厂家为了使空调达标,故意把铂电阻做了手脚,因现大多研究所做检测时只看制冷。
2、做空调检测的,应该多去读读GB7725-2004,那里面讲得比较多,不过该国标的要求和许多厂家(美的、格力)的要求,要简单得多。我个人是做焓差室的,对实验室校准有一定经验,希望和各位共同进步。
3、对焓差测控制系统,现在都可以达到自动控制、自动出报告。
4、对楼主按GB7725-2004时面去做的工装,也不一定准确,因国标要求太低,对漏热等很多未考虑,并且我们做得工装如果阻力太大,会影响空调的出风量,直接导致出风温度降低,空调的冷量降低。
如各位想进一步交流,QQ:342000100
回复 举报
制冷系统要保证配置适合,配大了投资太大,配小了不能完成实验。
空气处理系统同样重要,要求我们选择合理的送回风方式,并对送风风速、均匀温度场提出要求。
控制系统相对来讲比较简单,PLC控制+人机界面。
测控制系统要求比较高,难度并不是很大,要求我们选择好的测控制体系(比如横河,安吉轮等),同时加上软件的一些算法,可较好的完成,并保证国标允许以内的误差。
设计步骤:
1、现场考查:场地大小是否合适,焓差室根据现场情况进行布置
2、按照所需测的机型大小、型式,去完成库房、制冷系统、空气处理系统、电控等设计。
3、采购。该周期较长,因许多元器件进口,周期一两个月以上。
4、现场安装,时间根据焓差室的难度定,不缺东西,一般一个月多点。
5、调试:该步骤有一定难度,需要有一定经验,此步要把实验室调试准确,会发现小问题,需要改进。
希望我讲得大家能有兴趣,如哪位需要设计、建造或进一步了解,可联系我:342000100
回复 举报