土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【讨论】关于溢洪道泄槽底板的厚度及配筋

【讨论】关于溢洪道泄槽底板的厚度及配筋

发布于:2011-06-08 00:04:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
溢洪道泄槽底板的厚度规范规定是不小于0.3m,在许多资料采用工程类比,采用厚度与单宽流量的关系比,来通过类比法来初定厚度,但我还是觉得与流速的关系大些,流速产生的拖拽力、扬压力,需要溢洪道有足够的自重,目前设计一个溢洪道最大流量180m3/s,坡度1:2.5,宽度6m,高差40m,泄槽末端流速23m/s,泄槽底板的厚度取为0.3m,纵横向φ12的钢筋,请问各位同仁这个设计是否合理?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • bs03000111
    bs03000111 沙发
    个人感觉,如果是基岩,底板分缝处做的都有齿槽的,陡坡就用搭接形式,缓坡一般用平结,陡坡段还应设置锚杆,配筋相对是次要问题
    2015-11-17 11:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • jean20000
    jean20000 板凳
    好问题,跟着学习中。
    2015-10-28 12:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 342 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消力池结构计算的探讨

消力池、沉沙池的结构计算是大家遇到很广的水工结构计算,在消力池结构计算中,边墙按悬臂梁(上端悬臂,下端固端)计算边墙受力情况,通过主动土压力,算出来悬臂梁的最大弯矩,底板按弹性地基梁计算,边墙向底板在两端各传递一个弯矩和边墙自重荷载,在最不利工况下,是消力池里没有水,底板上受的的力,有底板自重、底板扬压力、基底反力,基底反力是底板自重与扬压力合力的反力,弹性地基梁算出来底板两端弯矩与边墙底部弯矩是不相等的!请问各位同行是什么原因,基底反力计算对不对!应该怎么样计算底板的受力情况是最合理的(按双向板计算可以不)?

回帖成功

经验值 +10