  • yyh821001
    yyh821001 沙发
    我认为保温棉钉塑料的比铁的好,没有冷桥。楼上的照片保温棉钉排列为顺排,一般采用差排
    2006-09-06 12:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • yyh821001
    yyh821001 板凳
    GB50243-2002 P71 10.3.6 2 数量底面每平方米不应小于16个 侧面不应少于10个 顶面不应少于8个 首行保稳钉至风管或保温材料边沿的距离应不小于120mm
    2006-09-06 12:34:06