土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 110排水管最多能安装多长

110排水管最多能安装多长

发布于:2011-06-07 22:56:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
110排水管最多能安装多长啊 (4个卫生间,由于店面贴地板,只能走顶,距排水管网有16米远)这样安装会不会堵塞,请教各位师付了,小弟在此先谢了。

[ 本帖最后由 xiegouqiang 于 2011-6-7 23:07 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • banmianshou
    banmianshou 沙发
    学习了。谢谢楼主
    2011-10-23 11:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • yuhouji
    yuhouji 板凳
    110直径的排水管,即便是在规范规定的坡降下,在室内最好不超过2米,否则容易堵管(其原因管太长后,是一次的大便冲水量有限,冲不走大便,所以极容易造成堵管),过长的线路可以加大管径或坡降加大,当然在室外可以适当加长,但也有极限的。
    2011-06-08 08:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多