数字机房需要单拉一根电缆,准备安装一个20KVA的ups,可以把UPS输入总断路器、UPS输出总断路器、至设备的输出支路微断全部安装在一个配电箱里吗?是否违反相关规范?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ck867350887
    ck867350887 沙发
    2011-06-11 23:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • jjjx0792
    jjjx0792 板凳
    数字机房需要单拉一根电缆,准备安装一个20KVA的ups,可以把UPS输入总断路器、UPS输出总断路器、至设备的输出支路微断全部安装在一个配电箱里吗?是否违反相关规范?

    可以放在一只箱内,

    补充一点,这个UPS是无法放进设备机柜的,独立安装摆放。如果允许,那么UPS输出零线母排怎么处理?因为UPS的输出零线母排好像是应该和UPS的市电输入零线母排分隔开的。经过逆变器后,UPS输出零线母排和UPS输入市电零线母排之间会有压差吗?苦恼中....
    是有电压差的,在箱中把输入与输出的零线距离做的开些并做上标明,
    2011-06-11 22:58:11

    回复 举报
    赞同0