土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 同期检查继电器如何调整
我们购买了6KV同期检查继电器,在使用过程中发现继电器发生了"鸟啄"现象,请高手教教我如何进行调整,下午我们准备做一下最小动作电压和返回系数实验,看看情况

全部回答(10 )

  • wzfff8@co163
    调整一下继电器的动作角度,将动作角度适当放大。
    角度适当放大,当两个三相的电压向量进行比较时,可以有比较大的动作范围。
    2006-05-22 11:25:22 来自 PC 评论 举报
  • shuangliao
    32K本继电器检验规程中有一章专门写同期继电器检验的,如何调整写得非常详细。
    2006-05-20 12:49:20 来自 PC 评论 举报