三台600RT冰水主机安装在屋顶,发现楼下振动太大,做了水泥基础座,但是机组居然没有防震措施,
想求教一下,防震问题是当初设计院设计的问题,还是设备方自己考虑防震措施

DSC_2693.JPG

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • lxh19710509
    lxh19710509 沙发
    小型的压缩机组放在天面很常见,本公司就有几台螺杆机组是放在天面的.只是要解决好几个问题:1,要确保建筑结构满足运行时总荷载的要求;2,要解决防震和噪音问题;3,露天放置肯定不妥,可以用轻型钢构做一个机房.
    2011-06-21 17:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • caozhengbin521
    基座需要安装减震,管道也需要安装减震,房顶应该盖个机房,做上隔音这样才能降低噪声。