土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请问】为什么电容保护用的DZ47要用D型的?
我看很多朋友都说电容器保护用D型的 觉得为什么不能用C型的呢????

全部回答(32 )

  • 电气小霸王
    学习。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-06-27 08:34:27 来自 PC 评论 举报
  • feng369
    两点建议
    1、依据GB50227标准应选用熔断器保护;
    2、采用DZ47不符合3C认证要求,微断电气间隙与爬电距离不能满足要求。
    2014-06-22 16:32:22 来自 PC 评论 举报