huangxg99
沙发
抗规6.3.4.1条的意思是,1、梁端的负弯矩钢筋配筋率不宜大于2.5%,2、梁底梁顶的通长钢筋应分别不少于梁两端相应位置的配筋面积较大值的1/4,由于梁底的钢筋一般都是通长,不截断,故这条实际上就是要求梁顶的通长钢筋应不少于两端截面负弯矩钢筋较大值的1/4.