土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教桥架过墙防火封堵问题
我设计的一处工业厂房,现在监理要求对电缆沟及电缆桥架过墙过楼板做防火封堵。请教是必须做防火封堵么?在哪本规范上有所涉及?谢谢

全部回答(6 )

  • gcylwglx0011223344
    穿剪力墙要断开桥架用管子穿墙做
    2011-06-07 15:32:07 来自 PC 评论 举报
  • boeing_s
    民规8.1.8
    布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、隔墙时,其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。