有一个全住宅小区有两栋六层楼共11000平方米,一栋12层楼8800平方米、层高都为3米、1——6层为低区、7——12层为高区。锅炉房距楼房300米求教:(1)可不可以不分区?(2)按现有分区、高区的循环泵是安在锅炉房好还是安在高层的地下室好?怎么做比较合理请高手指教
发布于
2011-06-07 07:00:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
qw0013
个人觉得不用分区 采暖是闭式循环 分区在于控制水力平衡的意义远大于满足系统压力 还有如果分区 也不要把泵放在住宅里 考虑到噪音 不同于住宅需求的电源 人员操作 维护等等因素泵还是和其他系统设备放一起比较好
2011-06-13 10:07:13
来自 PC
评论
举报
hebyjywy
感谢各位的解答!在高层单设一个设备间和跑两根管道到锅炉房、两者那一种在日后的长期运行中更经济些?谢谢