各位朋友:
我司现有一个空调项目,未端后各安装一个电磁阀,用于控制水流量。由于施工现场的安装位置有限,电磁阀安装接近于未端,且安装在支管的弯头旁边。但关机时,电磁阀产生抖动,导致整幢楼宇都在震动。那么,我想请问一下,产生这个问题的原因在哪?是否电磁阀安装太接近了管路的弯管位置,以致于产生水封的现象,导致产生抖动?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rroyzhang
    rroyzhang 沙发
    典型的水锤效应,而且振动的频率和系统管路的固有频率相同,导致了共振现象的产生。
    2006-05-15 19:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    我认为管路的抖动是因为水锤效应造成的。如果原设计是多个电磁阀同时关闭可以考虑变成每次关闭一个电磁阀
    2006-05-12 21:20:12