土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 电容柜的问题?

电容柜的问题?

发布于:2011-06-06 18:51:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
各位网友:最近电容柜出现了个这样的问题:总柜A相各位网友:最近电容柜出现了个这样的问题:总柜A相电流约为700A,B相电流约为800A,C相电流约为900A,用钳形表卡了二次电流约为10A,控制器怎么也不投,相序没有问题,控制器的电流采用的总柜A相单独的电流互感器,电流约为10A,请问什么原因?这个变电所的用电性质为照明负荷,零线电流为30A,地线发热,接地扁铁上温度有100度左右,请问与地线的关系大吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wbsrzl
    wbsrzl 沙发
    电容自动投切需要电流和电压两个参数,即功率因数决定,就像楼上说的。检查下电压、电流是否正确输入电容自动投切装置。
    2011-06-08 21:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    电容的投切不单是以负荷电流的大小来控制的。
    主要是功率因数是否达到设定值。
    你处“照明性质”的负荷功率因数已很高了,所电容就无需投入了。
    2011-06-07 06:00:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔震技术

大家好: 有没有对隔震技术感兴趣的啊,本人就是专业生产橡胶隔震支座的。有需要的QQ:389023992

回帖成功

经验值 +10