各位网友:最近电容柜出现了个这样的问题:总柜A相各位网友:最近电容柜出现了个这样的问题:总柜A相电流约为700A,B相电流约为800A,C相电流约为900A,用钳形表卡了二次电流约为10A,控制器怎么也不投,相序没有问题,控制器的电流采用的总柜A相单独的电流互感器,电流约为10A,请问什么原因?这个变电所的用电性质为照明负荷,零线电流为30A,地线发热,接地扁铁上温度有100度左右,请问与地线的关系大吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wbsrzl
    wbsrzl 沙发
    电容自动投切需要电流和电压两个参数,即功率因数决定,就像楼上说的。检查下电压、电流是否正确输入电容自动投切装置。
    2011-06-08 21:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    电容的投切不单是以负荷电流的大小来控制的。
    主要是功率因数是否达到设定值。
    你处“照明性质”的负荷功率因数已很高了,所电容就无需投入了。
    2011-06-07 06:00:07