土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O法处理生活污水出现 不可解决现象

A/O法处理生活污水出现 不可解决现象

发布于:2006-05-10 21:05:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在调试一学校生活污水A/0法处理工艺,开始阶段效果还可以,但10天左右后,曝气池中出现上浮黑色油泡末,且量越来越多。来水C0D为600左右,前段无隔油池和初沉池,只有调节池,结果大半年沉淀的底部污泥和浮油进入A/0段。后来,加了隔油设施,也清除了调节池底部厌氧污泥,但是此现象仍然出现,无法解决,也不好判断主要由什么原因引起。
请各位能者之师给出真知灼见,助我渡过调试难关,十分感谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • linwenbiao00
    linwenbiao00 沙发
    就是洗涤剂用的太多而已!
    2009-10-17 00:29:17

    回复 举报
    赞同0
  • asiahot555
    asiahot555 板凳
    查看溶解氧浓度、分析MLVSS、分析污泥龄、进水BOD浓度?请分析一些相关参数。有可能溶氧不够,泥龄过长,还有可能营养物不够。另外,采取措施后,要过一段时间才能看出来。
    2006-05-17 15:02:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.87 万条内容 · 1369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃钢管资料

玻璃钢管资料

回帖成功

经验值 +10