发布于:2006-05-10 20:42:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
为一间厂安装厂房配电工程,由10KV线路经过电缆引到高压柜再到1000KVA变压器400V出线到低压柜组(安
装有20*30KVAR=600KVAR 电容器组和ABB的功率自动补偿器),10KV线路下安装有真空开关和高压计量表装
置.现在有个问题,电容器未投入,无功电表会反转(有功电表正转).已经排除是电表(更换过)的问题,把低
压柜组断开,变压器空载运行,无功电表却正转了,合上低压柜组,无功电表还是反转(不管电容器断开还是
合上),现在工厂还没有投产,主要是工程用电(好象没有什么容性负荷),每天大约用300KW/H.用了一个月
无功是-8300,有功是9200,已经过补偿了.
请问大家认为是什么原因造成的!
全部回复(76 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报