土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 稳压器一相调压线圈烧毁

稳压器一相调压线圈烧毁

发布于:2011-06-06 16:16:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台30KVA的三相稳压器,使用了3个月一切正常,昨天有一相得调压线圈烧毁了,怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yaoguizhong213
    负荷不合适。一次侧匝间短路的可能性不大。你是不是用了很大的单相负荷?或者单相短路?
    2011-06-07 23:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    负载侧短路或调压器本身匝间短路。
    2011-06-07 11:10:07

    回复 举报