发布于:2011-06-05 17:58:05
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
1、吸气压力:364kpaA,温度:9.7°C; 排气压力1300kpaA,温度78°C ;油压1260kpaA,油温66°C;滑阀91.7%,出口温度-0.2°C,进口温度5°C。
2、吸气压力:342kpaA,温度:7.2°C; 排气压力1270kpaA,温度76°C ;油压1222kpaA,油温65°C;滑阀91.7%,出口温度-2°C,进口温度3°C。
3、吸气压力:316kpaA,温度:2.5°C; 排气压力1223.7kpaA,温度76°C ;油压1183kpaA,油温64°C;滑阀91.7%,出口温度-5°C,进口温度0°C。
4、吸气压力:290kpaA,温度:-2.1°C; 排气压力1213.4kpaA,温度78°C ;油压1170kpaA,油温67°C;滑阀91.7%,出口温度-7.7°C,进口温度-3°C。
设计机组制冷量560KW,出口温度是-15°C,请结合以上数据,帮忙分析一下:1、机组是否达到设计值,还是因为负荷大所致温度降不下来。2、是否因为R22不够所致。(载冷剂为40%浓度的乙二醇,实际浓度为35%左右)
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
27立方乙二醇溶液,要将10度降到-10度,需要628KW制冷量! 但机组选型并不是参照这个来定的,最主要的是你末端的负荷。
回复 举报