土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 救命!!!!!电容柜的谐波问题???

救命!!!!!电容柜的谐波问题???

发布于:2006-05-10 15:49:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大虾们,,快来帮忙啊,,再搞不定就连饭碗也丢啦!!!!
最近我接到一个单,就是整改一间电子车间整流机的无功功率的补偿问题.
整流机的功率是165KW.现时的无功功率因数是0.45,共18台.
之前我公司已经做过电容补偿,运行后不到半个月就全烧坏了,,一个不留啊,,好惨呀!!
我公司要保修一年呀,,这次真损失惨重呀,,
事故主要原因就是5次和7次谐波所造成的..
我也加过电抗器,但效果也不是很理想..有些电抗器也烧坏.
以前的电容柜是8路15Kvar.
各位大哥快帮帮忙啊.....急呀......
再这样下去可不行了..

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • cow1492849318100

    一台250千伏安变压器400伏 负载中频炉6脉的 配240千乏无源滤波柜,3个支路,其中5次8.8千乏电抗102安 电容525伏 共120千乏 7次2.2千乏电抗51安 c共60千乏 11次0.9千乏电抗 共60千乏 都是角内接法 怎么匹配出来这些电气件的?求公式,谢谢大师
    2017-05-05 09:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • cow1492849318100

    一台250千伏安变压器400伏 负载中频炉6脉的 配240千乏无源滤波柜,3个支路,其中5次8.8千乏电抗102安 电容525伏 共120千乏 7次2.2千乏电抗51安 c共60千乏 11次0.9千乏电抗 共60千乏 都是角内接法 怎么匹配出来这些电气件的?求公式!谢谢大师
    2017-05-05 09:33:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教10KV高压柜中铜排怎样选择

请教各位高手们,高压柜中的铜排应如何选择,比如现在就一台500KVA的变压器,高压柜中铜排应选多大的呢