土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 教室灯具是否布置太密了?--咨询下有学校设计经验的专家

教室灯具是否布置太密了?--咨询下有学校设计经验的专家

发布于:2011-06-05 00:33:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
设计一学校,一个8.8米×7.8米的教室,我在学生座位区域布置了4×4=16只36W的单管荧光灯(灯中心间距约2米),在黑板处布置了2只36W单管黑板荧光灯,功率密度为10.4(没超照明功率密度要求),照度用DIALUX简单算了下为320LX。后面施工图审查也没提出什么意见,但是到了后期施工完,校方一老资格水电工很不满意(这个学校使用方是后期更换的,现在楼和灯具都做好了),认为灯具布得太密太离谱了,脾气暴躁的不得了,直骂我们设计院不会设计,要我们解释!
想在此问下,我这样布置灯具是否是过于密集,我觉得在不超过功率密度要求下,尽量想能让教室照度均匀高些!

PS:还有一体化教室(11.5米×12.8米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)
200座阶梯教室(14.4米×10.7米,布了4×4=16只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)
300座阶梯教室(17.3米×16米,布了5×6=30只双管36W荧光灯,黑板处3只单管荧光灯)

[ 本帖最后由 lyjoe 于 2011-6-5 00:58 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • z.j1230
    z.j1230 沙发
    用双管的多一些,不过楼主的做法对学生好啊
    2011-09-04 23:40:04

    回复 举报
    赞同0
  • szlpjn
    szlpjn 板凳
    是比较太密了,T8-36W,座位区域采用4×3M点阵布灯应该能满足要求