土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教:全密闭10千伏配电变压器是选用瓦斯保护还是压力保护?
800千伏安以上油变或400千伏安以上车间油变,应安装瓦斯保护,但对于没有油枕的全密闭变压器是否应该利用压力保护代替瓦斯保护?为何目前厂家一概配瓦斯保护,而极少配压力保护?

全部回答(6 )

  • zsphn6666
    瓦斯保护和压力保护都应该有。
    2011-06-15 10:51:15 来自 PC 评论 举报
  • hugh1868
    看看这个国标是如何说的,见附件的内容。
    2011-06-08 06:49:08 来自 PC 评论 举报