请各位专家探讨消防高位水箱设置的必要性

发布于:2011-06-04 16:12:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangke1988427
    对于多层建筑,若消防水压不够,需设增压泵和消防水箱,屋顶消防水箱不要考虑最不利点的水压要求了吧?(即不设消防稳压装置)对吗?
    2011-07-04 10:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • 星空点点
    星空点点 板凳
    对于多层建筑,如果水压不够消防水压,仅设置屋面水箱及增压泵,满足10min消防水量,这种方式如能在规范上得到支持就好了。
    2011-06-23 12:46:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超复杂建筑,消防设计请教高手!!!

该建筑中间一层为敞开式自由市场,二层为超市(敞开式),四周为三层商铺,商铺和自由市场之间有消防车道,且有三个车行出入口。车道上空有遮雨棚将商铺和超市连接(遮雨棚是透气式的),建筑专业说四周三层的商铺和中间两层的超市作为两栋单体建筑考虑。一层自由市场不采暖,其余均采暖。请问各位高手消防系统应该怎么设计。自由市场需要设消火栓和自喷吗,四周的商铺是否需设自喷。该项目在山东潍坊,自由市场如果需设消火栓的话,保温麻烦,因为是敞开式的,相当于室外。