土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于钢塑复合管的连接方式

关于钢塑复合管的连接方式

发布于:2006-05-10 12:37:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位大侠,大管径钢塑复合管(如:DN≥150)的连接方式是怎样的,是否还是主要采用卡箍连接?望各位大侠赐教。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dyj100200
    dyj100200 沙发
    沟槽连接的比较多
    2006-06-30 14:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • huahuaman
    huahuaman 板凳
    目前有两种钢塑复合管道:一种钢管壁厚为国标,<=DN150采用丝扣连接,>DN150多采用沟槽连接;还有一种钢管壁厚为非标,(如成都贝根),<=DN150采用卡环连接,>DN150多采用法兰连接。
    2006-06-30 11:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多