土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅给排水设计应注意的几个问题

住宅给排水设计应注意的几个问题

发布于:2006-05-10 12:14:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 摘 要:结合工程实例,从给排水系统选择、节能,小区智能化等方面,介绍了上海一高档住宅小区给排水的设计体会。

  关键词:住宅 给排水 设计

  该小区位于上海市南市区繁华旧城区,交通、地理位置十分优越,建筑基地总用地面积35225平方米,包括10栋高层住宅、商场、办公、餐饮、娱乐及大型地下停车库。小区设计注重体现可持续发展思想,以人为核心,加大科技含量。合理的分配和使用各项资源,努力满足现代都市人对精神物质质量提出的更高要求。它将建成一个配有区域网络,配套设施齐全的跨世纪生态型智能化住宅小区。下面就该小区的给排水设计作一介绍。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    谢谢楼主,等俺看好了,再来和你讨论\学习,智能化小区没接触过
    2006-05-10 12:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • zb001
    zb001 板凳
    4 消火栓和自动喷淋系统消防系统的安全、可靠是居民安居乐业的重要保障。

      在本小区的消防设计中经多方案比较,并会同消防主管部门的意见,消火栓、自动喷水灭火系统采用区域集中临时高压消防给水系统,选择较适中的位置集中设置消防水泵房,每栋分设消防水箱,并采取措施,以避免由于水箱高度不同而引起的“串压”问题。水箱高度均能满足《高层民用建筑防火规范》中对静水压力的要求,每栋单体内消火栓均设按钮,火灾时及时启动消火栓泵,喷淋系统设监控阀、水流指示器及湿式报警阀,采用区域集中临时高压消防给水系统有如下优点:

      (1)节省住宅地下室占地面积;

      (2)避免重复购置消火栓泵、喷淋泵、电控柜等消防设备,减少投资;

      (3)避免消防加压设备分散设置带来的维护、管理不便,有利于消防设备自检。由于所选水泵流量和扬程是根据小区内同一时间失火次数为一次而考虑的,故水泵流量和扬程应根据最不利一幢建筑的消防用水量和最不利建筑最不利点所需压力来确定。

      为防止由于建筑高度不同而造成的较低、较近建筑消防供水时压力过高或减压孔板设置过多,在消火栓及喷淋系统总干管入口处设可调式减压阀。此阀阀后压力不随阀前压力、流量的变化而改变,供水时阀后压力稳定,同时在减压阀后管段上设DN32泄水阀,定期泄水,试运行。
    2006-05-10 12:15:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我看看这个毕业设计题目!!

兄弟在做毕业设计,开头都难!帮帮我--那位师兄师姐!!这是济南一个设计院的设计矢例

回帖成功

经验值 +10