土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨

12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨

发布于:2006-05-10 12:11:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
摘 要:结合国标《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)及上海市规范《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2001,对12层以下高层住宅小区变频给水系统和消火栓系统设计进行介绍和探讨。

  关键词:12层以下高层 变频供水 消火栓系统 不锈钢潜水泵

  随着我国综合国力的增强,国际交往的扩大,人民生活水平的日趋提高,现阶段高新技术的应用日趋成熟,特别是先进的建筑设备使我们的给排水设计得到了飞速发展,随着社会各部门生产效率的日益提高,建筑中最大的一类—住宅建筑的设计便相应地产生了一系列变化。目前住宅建筑的小区规划趋向于更具人性化的多层次住宅组合,不再仅仅追求立面和平面的美观和合理,而是追求空间上布局的流畅和设计中贯彻以人为本的理念,特别是在市场经济的浪潮中,更是要在有限面积的地块里,在空间上力求土地使用效率的最大化。于是选择一种符合各方面规范、卫生安全而又经济合理的供水方式,对我们给排水设计工作带来了新的挑战。以下结合工程实践来说明一下我本人在小高层住宅小区设计中的一点体会。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zb001
    zb001 沙发
    本工程消火栓系统的工作压力仅为0.49MPa,加上泵房至住宅单元入口的阻力损失,消防泵的动压要求为0.60MPa.为保证消防时生活用水系统紧急关闭阀的正常工作,消防时的动压应至少比生活用水最大工作压力大0.1MPa,减去市政余压0.10MPa,最后选择扬程为0.57MPa的消防泵。

      本工程为上海浦东地区率先11层住宅采变频水泵供水而不设屋顶水箱的楼盘之一,在消防审批和本地供水部门审办的过程中、各方为此开了数次协调会,不断地对照相应的新规范和实际情况制定了较完善的各项技术措施。统一了认识,在探索中总结出了最后的方案,体现了上海浦东开发开放的高效率和与时俱进的当代务实精神。
    2006-05-10 12:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • zb001
    zb001 板凳
    在消防审批的过程中,消防部门曾经提出一个很好的建议,建议生活用水和消防用水合用一套水泵,由于变频供水系统和消火栓系统对工作的可靠性是一致的,所以采用合用水泵可省二台平时不用而价值不菲的消防泵,而平时正常运行的变频生活泵又比平时不用的消防泵在灭火时更可靠,所以是一个很好的方案。但是由于本地区消防用水是采用直接抽取市政给水管网,而本地区供水部门对生活用水和消防用水的计量收费政策是不同的,所以在供水部门的竭力反对下未能采用此方案。但对其他地区采用消防水池和生活水池合用的情况下,从经济性和可靠性出发,建议采用合用水泵。前提必须保证水池中相应容量的消防水量不被动用。
    2006-05-10 12:12:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓问题?????

建规8.6.2条室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位.是不是必须是同层的两个???现在有个长43.5米,宽18米,内走廊的一个办公楼,我每层设2个消火栓,间距25米.共六层.消防审图时说要增加一趟消火栓,保证同层两个消火栓同时到达任何部位.

回帖成功

经验值 +10