土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冷却塔的问题

请教冷却塔的问题

发布于:2011-06-03 23:47:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔不开风机时溅水严重,开风机时飘水严重,调整扇叶吧怕散热量不够,我感觉是填料的事,大家给看看,水从托盘滴下从百叶就出来了,填料下水慢,是不是填料安装错了,还有就是间隙不对。风量与所选填料有何关系。填料的间隙都一样吗。谢谢了。

20110521393.jpg


20110602412.jpg


20110602413.jpg


20110602411.jpg


20110603414.jpg


20110603416.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zsf9229
    zsf9229 沙发
    难道填料的安装不是由冷却塔厂家的安装人员指导安装吗?
    2011-06-18 19:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • tx1931
    tx1931 板凳
    如果填料安装到位,还可以调整到冷却塔顶的水阀开度,在保证两个塔水量平衡和流量足够的前提下减少水量,也可以达到降低溅水和飘水的作用。