土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 低区供水要不要换热-鱼与熊掌?

低区供水要不要换热-鱼与熊掌?

发布于:2006-05-10 10:35:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近做一个锅炉房设计,负责高低两个区的采暖,3台7.0MW的燃气热水锅炉(这个已经确定了),因为要负责高低区,在锅炉不分区的情况下,一般就是这两种办法:
1、低区直供,高区采用板式换热器,采用这个方案主要设备是:2台板换、3台低区循环泵、3台高区循环泵、高、低区补水泵各2台,水处理设备
2、高低区均采用板换,采用这个方案主要设备是:4台板换、3台一次循环泵、3台低区循环泵、3台高区循环泵、一次、高、低区补水泵各2台,水处理设备
其中方案1是国标图集中采用的方式
这两个方案如何取舍?首先不管用户侧的水温要求,仅从锅炉房的初投资和运行费用来比较,那个更合理?
采用方案1,锅炉的承压应该是1.0MPa,方案2锅炉的承压0.7MPa就够了,这个能差多少?如果这个差的不多,应该是方案1的造价低些,否则,还要认真比较一下
关于运行费用呢?
欢迎大家讨论

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuanjia
    zhuanjia 沙发
    楼上谢谢了!我的技术研究了3年,是可行的,今年提出来,希望找一个先吃螃蟹的单位,成本价供应,已做案例。
    2006-05-12 08:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    楼上的网站我看了,这个项目在北京,如果你说的技术可行或者有成功的案例的话,我倒是有兴趣多了解一些
    2006-05-11 09:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:那位大虾知道气罐站设计方案是怎么样的?

600人员工就餐量,要求用气瓶,谁能告诉我这个气站怎么设计?

回帖成功

经验值 +10