最近做一个锅炉房设计,负责高低两个区的采暖,3台7.0MW的燃气热水锅炉(这个已经确定了),因为要负责高低区,在锅炉不分区的情况下,一般就是这两种办法:
1、低区直供,高区采用板式换热器,采用这个方案主要设备是:2台板换、3台低区循环泵、3台高区循环泵、高、低区补水泵各2台,水处理设备
2、高低区均采用板换,采用这个方案主要设备是:4台板换、3台一次循环泵、3台低区循环泵、3台高区循环泵、一次、高、低区补水泵各2台,水处理设备
其中方案1是国标图集中采用的方式
这两个方案如何取舍?首先不管用户侧的水温要求,仅从锅炉房的初投资和运行费用来比较,那个更合理?
采用方案1,锅炉的承压应该是1.0MPa,方案2锅炉的承压0.7MPa就够了,这个能差多少?如果这个差的不多,应该是方案1的造价低些,否则,还要认真比较一下
关于运行费用呢?
欢迎大家讨论