如题 大家都是怎么设置的!是总开关设置漏保 还是插座回路设置一个总开关设置漏保 !还是每个插座回路都单独设置一个漏保!!!!!!!!11
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
state-grid
沙发
24V分励脱扣器一般用于消防强切
2011-06-05 19:56:05
赞同2
-
巴亚
板凳
受教了学习
2015-09-17 15:45:17
赞同0
加载更多自投自复是:一路主电源,一路备用电源(这里的备用电源纯粹是为了应急的,可能电源容量,上级开关,进线电缆比主电源的都小,供电连续性比主电源低,成本高,如应急发电机等),当主电源停电,切换到备用电源,主电源来电,仍然切换到主电源
自投不自复:两路电源互为备用(两路电源配置完全相同,供电连续性也完全能得到保证),当一路停电时,切换到另一路,由于互为备用关系,等来电时就没必要再切换回去