土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手请教自喷问题,谢谢各位大侠了

新手请教自喷问题,谢谢各位大侠了

发布于:2006-05-10 09:24:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟头次做自喷,看到规范有几点不懂,希望各位大侠给与解释
1,自喷规范第10页自喷的作用面积,轻危和中危的作用面为160m2,严重危的为200m2。
是不是说一个自喷系统的保护面积就是那么大,小弟现在有个2层的超市,高10m,2层一共5000m2,那不是要分很多系统啊
2,消火栓的作用压力够了,不需要泵,自喷泵怎么计算,需要用吗?
3,闭式自喷系统的定压必须要吗?屋面的的定压水箱怎么计算?
4,室外的消防水池需要设吗?如何计算?
我是搞暖的,新手请教了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wmm6375
    wmm6375 沙发
    我现在问的是有没有必要,在外网能满足压力和流量的情况下,可不可以消火栓系统直接用外网,仅自喷系统用消防水池做水源
    仅2层的超市,高8.4米,
    2006-05-16 17:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • ynhyh
    ynhyh 板凳


    消防水池要保证消火栓系统火灾时2个小时的灭火用水量和自喷系统火灾时1个小时的灭火用水(常规的,火灾持续时间根据不同的建筑不同的时间)
    2006-05-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0