有一养猪场区,230米x180米,位于山洼间,猪舍3米多高,猪舍屋顶为金属屋面板,内有配电箱及监控摄像头,埋地入户。无防雷。
场区边有一水塔,有防雷。
有一3层高办公楼,有无防雷不祥。监控主机设在办公楼内。
场区硬覆盖。
建设单位描述每当雨天,场区上空云层很低,曾一次坏过6快视频卡,所以决定给场区增设防雷保护。
建设单位曾找过2家专业防雷单位作方案,均嫌造价太高(10~20W)。

各位大侠有没有简单的实施方案?
我想仅简单的用镀锌扁钢沿场区敷设成大网格,每猪舍4角设引下线与屋面板联结(猪舍均6,7十米长,不想按规范25米设引下线,否则接地量太大),办公楼进线配电箱及监控主机配电箱内增设SPD,把所有电气接地与防雷接地联结。
此方案可行否?

1147224005424.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 画图好辛苦
    看楼上的名字,就知是治雷的专家

    雷公给说说,也让大家学习学习,不胜感激。
    2006-05-16 08:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhongzhiguang
    zhongzhiguang 板凳
    便宜其实也有便宜的做法的
    2006-05-15 16:56:15

    回复 举报
    赞同0