土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 紧急求救

紧急求救

发布于:2006-05-10 07:41:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们这边有做一个工程,犯了一个错误,在一个地方大概有三十公里配水管网的区域,水厂清水池至城区的静高差基本上在70米左右,自由水头大概在40余米左右.有人在选用PE管时候,选用了0.6Mpa的PE管,现在已经施工了15km,要想改肯定是不行了.我想请较各位,据你们经验判断,出事情有多大可能

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ymjtaoer
    ymjtaoer 沙发
    现在肯定是不能换了,管网都已经铺设一半了,现在只能希望通水不要出什么事情好了.
    2006-05-10 10:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • pzhwutom
    pzhwutom 板凳
    实际管道的压力,可以达到工作压力的1.1倍。如果可能,把最底出(超过0.6MPa)的部分管道换一下最好。
    2006-05-10 10:35:10

    回复 举报
    赞同0