给排水工程
\
建筑消防给水
\
如何确定雨淋系统和水幕系统的消防用水量?
如何确定雨淋系统和水幕系统的消防用水量?
如果一舞台口长30m,那么设的水幕系统的用水量按舞台口水幕的用水量每米流量2L/S计算,需要60L/S。而按每个水幕喷头的流量计算按压力5m计算还是10m计算,还是按长度计算。
雨淋系统的消防用水量按10m压力计算还是5m计算。
发布于
2003-03-14 18:12:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
zhanghui9828
设消防水泵时,保证初期灭火只要保证5m水头就可以了吧?当然水量还是按10m计算。
2003-03-18 10:27:18
来自 PC
评论
举报
wilon
5m是为了保证,闭式喷头的开启,10M是为了保证中轻级的喷水强度(标准喷头),水幕系统5米就可以。其实我们不可以机械的理解5米、10米,喷淋的关键是喷水强度。但是小于5米的水头可能造成消防泵没办法自己启动。
2003-03-17 19:54:17
来自 PC
评论
举报