对老机房进行改造,发现原建筑无良施工队没有按图施工,使用了4芯电缆,3x95+1x50,严重违规,我可以将原来的零线改为地线用,单独再拉一根95的电线当零线用吗?原电缆铺设在大楼基础立柱夹层通道里,没有穿管。如果可以,是否还需要加装电缆管?高手赐教,不胜感激!

全部回答(9 )

  • xxf158
    讨论得很精彩,本人在此向大家学习的同时向大家表示感谢了!
    2011-06-03 22:42:03 来自 PC 评论 举报
  • 老灰兔子


    既然原系统是TN-C-S系统,这根电缆又是从建筑一层主配电柜至左侧数字机房的主供电缆,用四芯电缆没有错,怎么能说施工队严重违规呢?

    TN-C-S系统的PE线可以从重复接地之处实施N线与PE线分开得出。

    除非你的图纸另有规定外!
    2011-06-03 21:31:03 来自 PC 评论 举报