新手求教,零线问题
新手求教,零线问题
对老机房进行改造,发现原建筑无良施工队没有按图施工,使用了4芯电缆,3x95+1x50,严重违规,我可以将原来的零线改为地线用,单独再拉一根95的电线当零线用吗?原电缆铺设在大楼基础立柱夹层通道里,没有穿管。如果可以,是否还需要加装电缆管?高手赐教,不胜感激!
发布于
2011-06-02 18:21:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
xxf158
讨论得很精彩,本人在此向大家学习的同时向大家表示感谢了!
2011-06-03 22:42:03
来自 PC
评论
举报
老灰兔子
既然原系统是TN-C-S系统,这根电缆又是从建筑一层主配电柜至左侧数字机房的主供电缆,用四芯电缆没有错,怎么能说施工队严重违规呢?
TN-C-S系统的PE线可以从重复接地之处实施N线与PE线分开得出。
除非你的图纸另有规定外!